鹿宇锅炉制造有限责任企业
电 话:0472-3166001
17604723520
网址 : www.btluyuguolu.com
地址:包头青山区银海新村工业园区
燃气锅炉用于生产时,受到生产工艺要求,锅炉需要在既定压力和温度下运行,燃气锅炉压力该如何调节?燃气蒸汽锅炉上部是蒸汽,下部是水,因此并不是满水运行,影响锅炉水位变化原因有哪些?针对这两个问题,包头锅炉为您详细先容。
燃气锅炉压力
一、燃气锅炉压力调节
燃气锅炉压力控制器调整过程中要先调回差,锅炉优势明显,再调量程,一般需要3个压力控制器,操作方法如下:
1、首先为火力调节;例如设定0.5MPa转小火,0.4MPa启炉,可调节压力控制器螺栓difference(回差)为1,range(设定值)设为5;
2、其次为停炉压力,设定为diffe调小,range调到6(0.6MPa);
3、然后为超压报警,设定在0.7Mpa左右;
影响锅炉水位原因二
二、锅炉水位变化原因
影响水位的因素很多,主要是锅炉负荷变化、燃烧变化、给水量和蒸汽量的变化、汽包压力的变化等都可以引起水位变化。
1、锅炉水位的监督是靠汽包水位来观察的,有就地的双色水位计,电接点水位计,和平衡容器。和锅炉构造无关,实际可靠的是就地的双色水位计,它用工业电视把水位情况传到主控室的电视上。
2、调节就是看着汽包水位的多少,来调节给水量的多少。其中自动调节就是根据蒸汽量、给水量和汽包水位,三个信号这样通过逻辑程序,来控制给水调节阀的开度进行调节。
影响锅炉水位原因一
上文先容了燃气锅炉压力调节方法及影响锅炉水位变化原因,欢迎参看。燃气蒸汽锅炉属于承压设备,锅炉承压运行,但是,运行压力不得超过额定工作压力,常压锅炉也不得当成承压锅炉使用。
@免责声明:转载内容均来自于网络,如有异议请及时联系,本人将予以删除。
企业地址:包头市青山区银海新村
联系方式:0472-3166001
13327178395
17604723520
威斯尼斯人5158cc部分内容图片来源于互联网,如有侵权第一时间联系管理员删除,谢谢!